Мужики, подскажите. На стройку (дом 3х этажный) требуется генератор. Использоваться будет для освещения (много прожекторов, работаем и в ночную), соответственно много электро-инструмента (отбойники, дрели, насосы и т.п.), ну и в подсобку там чайники согреть и на плите еду приготовить. Так вот хотим вот тут ], взять генератор. Встаёт вопрос о том, какой мощностью брать ? 30 КВт, 50, или все 100 ? Может кто примерно рассчитать, а то мы тут уже запарились, голову всю поломали, а без света никак нельзя.
FRAER
Ну так напишите подробнее, какая мощность осветительной установки, сколько какого инструмента одновременно может работать
shpinel
Возьмите для освещения коэффициент использования 1,0. Для оборудования по 0,8. Тогда точно хватит, еще и на собственные нужды останется.
evaan
Имею опыт использования дизель-генератора Lester 30 kW. Самый дешовый стоит около 200 тыр. Минимальная автоматизация. Заглаза хватит на всё вышеперечисленное, в т.ч. на пару инверторных сварок (одновременно). При пуске эл.движков (5-7.5кВт)бывает импульсная просадка, что сказывается на чувствительном оборудовании. Солярки пожирает около 7 л\ч - что под нагрузкой, что без нее.
В целом - устраивает. Вообще, такие ДГУ-30 работают на многих стройках сутками.